幹膜厚度通常在具體使用工況中是有區別和規定的。濕膜厚度的測定可有助於確定必須施工多厚的(de)漆膜才能達到規定的幹膜厚度。濕膜的測定有利於及時發現每一道施工漆膜在厚度上的差錯,以便及時更正。
但鋼材和大多數金屬構件上的濕膜測定僅作指導之用,而幹膜厚度才作為測定實錄。而且,隻有清楚濕膜和幹膜的關係,知道濕膜厚度才有用。即:漆料係統中規定了幹膜厚度,那麽濕膜厚度數值應在什麽範圍,才能產生相應規定範圍內的幹膜厚度?
幹膜厚度與濕膜厚度之比基於所使用漆料的體積固體份(%),這些數據可以從生產商的數據手冊查到,在該計算中體積固體份是必須使用的(de)數據。
已知規定的幹膜厚度,並查閱相關產品的(de)體積固體份,計算其相應的濕膜厚度,可以按以下公式計算:

例如:
某漆料的體積固體份是75%,幹膜厚度要求為150μm,計算濕膜厚度至少施工到多厚才能符合要求?

結論:此漆料施工時須塗200μm的濕膜才是符合要求的。